#1039
vincent
Administrator

Der Sensor sollte ein NO oder NC sein mit 2 oder 3 Leitungen?

Hallo Raoul,

im Grunde ist die Art des Sensors vollkommen egal: Wichtig ist, dass der Sensor ein 3,3V Signal an den DUE abgibt. Ob das Signal EIN oder AUS schaltet bei Bettkontakt kann man in der Firmware einstellen.

Bei meinen ABL Tests mit Sensor auf der Carriage (es gibt ja auch noch die Möglichkeit mit den Force Sensoren im Druckbett) habe ich einen dieser (ebay Stichwort) “ 12mm proximity pnp switch“ – die haben dann meist 4mm Schaltkontakt und den passenden Durchmesser für den Original Halter.

ACHTUNG: Die Sensoren arbeiten mit 6-36V, also geben die an der Signalleitung auch diese Spannung aus. Man muss das Signal auf 3,3V reduzieren (Optokoppler, Levelshifter, Spannungsteiler, oder oder oder…) sonst stirbt der Arduino DUE.

vincent.