#1837
Klaus1006
Teilnehmer

Hallo allerseits
ABL ist auch bei mir ein Dauerbrenner!
Meine Vorgehensweise:
Ich ermittle zunächst durch heranfahren des Bettes an die Düse (mit 1 Blatt Papier Abstand) den Z1-Wert mit M114. Dann stelle ich den indukt. Sensor auf Abstand zum Bett…. z.B.0,5mm und fahre dann das Bett runter bis die Sensor-LED ausgeht. Den Z2 ermittele ich dann ebenfalls mit M114. Von diesem Z2 ziehe ich das Düsenblatt und die Dicke meiner Filaprint-Bettauflage 0,6mm ab.
Das Ergebnis ist mein Z-Probe_Height und kommt in den Eeprom.
Nun kommts….das Bett (die Zmax_Lenght) wird jetzt über MABL mit G28 G32 S2 eingestellt. Der erste Druck danach geht meistens gut……aber ab dem 2.Druckauftrag fährt das Bett in die Düse…obwohl die Zmax_Lenght sich nicht verändert hat.
Eine Korrektur des Z-Probe_Height bringt nur vorübergehend etwas…danach ist die Düse wieder im Bett.
Ich hab schon alles gewechselt…den max-Kontakt, den Sensor, die Firmware-Version; nichts hilft.

Was mache ich falsch…wo ist mein Denkfehler???? Darf im Startcode bei einem neuen Druck ein G28 drin sein…man liest das schonmal anders!
Ich freue mich über jede Hilfe……

LG
Klaus