#1668
Horaz
Teilnehmer

Hallo Frank,

hab auch eine Weile mit dem MABL gekämpft und bin mir nicht sicher ob ich nun doppelt invertiert habe oder ob es so gedacht ist 😉
wahrscheinlich erstes, aber es funktioniert

Wenn deine Endstops auf Max sind fährt das Druckbett mit Z -500 bis zum Anschlag und sollte durch den Endstop gestoppt werden
Dann wieder nach oben, bis er von der Z-Probe gestoppt wird
Deine Min/Max endstops lösen sauber aus?
Wichtig ist auch das Homing vor dem G32, sonst sind die Positionen total daneben
und das die Z-Probe nicht auslöst bevor du G32 startest

Ich hab bei mir alles auf Z-Min umgebaut, da mich das etwas gestört hat und bis gestern den Max-Endstop an der Z-Achse übersehen habe *g*
Vorne,oben,links ist bei mir also 0,0,0

Ausserdem musste ich bei mir die Motoren für das MABL etwas „drehen“, damit das Leveling auch tatsächlich in die richtige Richtung läuft (links, rechts und vorne invertiert)

bin mir nicht sicher, warum das so funktioniert, aber hey 🙂
Wenn du wie ich alles auf Z-Min drehst fährt er nicht nach unten, sondern nur bis zum Probe bed distance

Im Anhang findest du mal meine Config, vielleicht hilft die ja was

Viele Grüße
Markus